我跟前有一臺HAD—120NW的冷凍式壓縮空氣干燥機最近出現低壓壓力偏高5.6bar,設備允許低壓最高壓力4.2bar,剛剛接手這些設備,不知道從何下手,請高手不吝賜教啊
zhangl6
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看zhangl6的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-07-27 18:38
謝謝樓上各位的建議。
機組屬水冷型,上周停機檢查了,側漏測壓都做了,循環水管也拆開檢查,沒有結垢,壓力表保證沒有壞,電機正常,就是蒸發器沒有打開檢查,好幾萬的東西心里沒底不敢拆。這幾天總結了下現象,外界氣溫高的時候壓力就異常,暫時還想不到一個徹底解決的辦法,請指教。