公司要用CKD PPX-R01N-8M 壓力傳感器,其中有四根線,分別是一根棕色,一根黑色,一根白色.一根藍色.問下大家如何接線.

說是棕色接正,藍色接負;黑色白色其中是長開長閉,誰能幫忙說明一下.謝謝了
lizhongxv
摸索者
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 305 個
工控威望: 460 點
下載積分: 9689 分
在線時間: 353(小時)
注冊時間: 2009-05-08
最后登錄: 2022-12-24
查看lizhongxv的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-07-11 01:43