sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

ofnew
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看ofnew的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-07-08 18:56
最近接到一個案子,15條流水線,環線總共240米,變頻器調速控制的,變頻器類型3G3MX2,支持modbus RTU協議。現在要求集中控制。
要求如下:
1、控制所有速度一致
2、在一個地方設置,可以控制每條流水線的 啟動,停止,正反轉,速度,電源開、關。
3、有自動/手動2種模式,暨脫離集中控制時,每條流水線可以單獨運行。

我現在想到的方法是 :
1 、 使用 一臺威綸觸摸屏做通訊主機,以RS485連線,MODBUS RTU協議分別去連接每臺變頻器,控制啟動停止,正反轉及速度設定,再連接PLC控制實際的電源開、關及自動/手動的隔離。
2、連接多臺PLC,PLC與變頻器之間通訊,但是好像三菱的PLC不支持與變頻器之間的MODBUS RTU協議。
而且兩種方法都因為240米距離太長,可能會出問題。

求高手給點建設性意見,謝謝了。
fuyuesong123
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 214 個
工控威望: 371 點
下載積分: 882 分
在線時間: 114(小時)
注冊時間: 2009-05-07
最后登錄: 2023-04-25
查看fuyuesong123的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-08-19 10:58
根據你的要求 你可以每臺單機上都裝有PLC然后在配個模擬量模塊 通過以太網傳給總控制室信號,這樣就可以實現集散控制的目的了