我是做爐子的,里面有電熱管加熱,溫度方面我用的是熱電偶和溫控儀(數顯表),大概溫度在600左右,高于600接觸器不工作,低于600吸合,如果用PLC模擬量的話有必要嗎?我是個PLC初學者,用PLC的話和用溫控儀有什么區別嗎,是PLC控制的精確一點嗎?
困難像彈簧,你強它就弱,你弱它就強!
mechatronics
即使很緩慢,但起碼有一點一點的和目標靠近。
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 696 個
工控威望: 713 點
下載積分: 9583 分
在線時間: 120(小時)
注冊時間: 2008-12-04
最后登錄: 2023-08-18
查看mechatronics的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-07-07 08:12
簡潔,完善,安全,節約就是最好的啊。
既然又是初學者,那就用溫控模塊吧。
模塊獨立化有個好處,排查問題的時候比較簡單,更換也比較簡單。
我現在公司10種加熱設備,10種都是溫控模塊的。
非淡泊無以明志