樓主  發表于: 2011-07-06 20:43
我是做爐子的,里面有電熱管加熱,溫度方面我用的是熱電偶和溫控儀(數顯表),大概溫度在600左右,高于600接觸器不工作,低于600吸合,如果用PLC模擬量的話有必要嗎?我是個PLC初學者,用PLC的話和用溫控儀有什么區別嗎,是PLC控制的精確一點嗎?
困難像彈簧,你強它就弱,你弱它就強!
小蜜蜂
你讓我滾,我滾了。你讓我回來,對不起,滾遠了...
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 1402 個
工控威望: 1508 點
下載積分: 13268 分
在線時間: 2207(小時)
注冊時間: 2008-03-19
最后登錄: 2024-12-23
查看小蜜蜂的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-07-09 08:05
其實溫度控制是溫控表的專長,PLC的模擬量來做溫控,精度還不如溫控表了。就好像溫控表是MP3播放器,PLC模擬量溫控是手機中MP3播放器,比較一下當然是MP3播放器播放效果好啊。溫控表是專業做溫控的,plc它要兼顧很多功能,模擬量做溫控只是一個方面。所謂術業有專攻,就是這個道理。專家也是這個道理,專門做一種,研究一種東西,這樣才會做的好,做的精。