12樓  發表于: 2011-07-05 19:29
我想應該行,你是用什么方式控制變頻器的呀.發脈沖嗎?
回憶依然最美
一不小心混進社會, 浪子回頭已經白費... ...
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1240 個
工控威望: 2873 點
下載積分: 21638 分
在線時間: 1322(小時)
注冊時間: 2008-06-16
最后登錄: 2024-11-14
查看回憶依然最美的 主題 / 回貼
13樓  發表于: 2011-07-05 19:31
回樓上,不是的,PLC只控制變頻器使能,速度給定是用編碼器直接接到變頻器同步卡的位置給定端的!
hongma110
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 233 個
工控威望: 403 點
下載積分: 752 分
在線時間: 78(小時)
注冊時間: 2007-09-22
最后登錄: 2023-03-02
查看hongma110的 主題 / 回貼
14樓  發表于: 2011-07-05 19:33
你為什么不用到了預設值中斷置位一個開關呢?用開關控制變頻正反還好點,我上次也是一樣的高數計數老達不到預設值.
hongma110
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 233 個
工控威望: 403 點
下載積分: 752 分
在線時間: 78(小時)
注冊時間: 2007-09-22
最后登錄: 2023-03-02
查看hongma110的 主題 / 回貼
15樓  發表于: 2011-07-05 19:35
我用的是10V的電壓信號控制的,PLC上有個模擬量輸出.來控制變頻器.
回憶依然最美
一不小心混進社會, 浪子回頭已經白費... ...
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1240 個
工控威望: 2873 點
下載積分: 21638 分
在線時間: 1322(小時)
注冊時間: 2008-06-16
最后登錄: 2024-11-14
查看回憶依然最美的 主題 / 回貼
16樓  發表于: 2011-07-05 19:41
回14樓,我就是用實時采集編碼器脈沖,用高計當前值等于預置值產生中斷來置位和復位PLC輸出點來控制正反轉的,變頻器同步卡選用的是脈沖+方向的輸入方式!
hongma110
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 233 個
工控威望: 403 點
下載積分: 752 分
在線時間: 78(小時)
注冊時間: 2007-09-22
最后登錄: 2023-03-02
查看hongma110的 主題 / 回貼
17樓  發表于: 2011-07-05 20:41
樓主現在可以了嗎
回憶依然最美
一不小心混進社會, 浪子回頭已經白費... ...
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1240 個
工控威望: 2873 點
下載積分: 21638 分
在線時間: 1322(小時)
注冊時間: 2008-06-16
最后登錄: 2024-11-14
查看回憶依然最美的 主題 / 回貼
18樓  發表于: 2011-07-05 21:45
回樓上,現在還沒搞定啊,問題請看8樓我回的帖子所述!
hongma110
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 233 個
工控威望: 403 點
下載積分: 752 分
在線時間: 78(小時)
注冊時間: 2007-09-22
最后登錄: 2023-03-02
查看hongma110的 主題 / 回貼
19樓  發表于: 2011-07-05 21:59
這樣的話我想多裝兩個限位開關,也就是4個開關,最上面的是超程開關,最下面的也是超程開關.另外兩個就是換向開關.這樣就不會出現像你這種情況了.我個人認為像你這種情況是屬于兩種可能一種是機械傳動,還有一種就是程序的順序排列有問題.因為你的程序沒有錯.
回憶依然最美
一不小心混進社會, 浪子回頭已經白費... ...
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1240 個
工控威望: 2873 點
下載積分: 21638 分
在線時間: 1322(小時)
注冊時間: 2008-06-16
最后登錄: 2024-11-14
查看回憶依然最美的 主題 / 回貼
20樓  發表于: 2011-07-06 06:30
回樓上,你說的方法在同一個位置換向完全可以!但是在不同的位置換向無法實現!
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5212 個
工控威望: 7436 點
下載積分: 158993 分
在線時間: 3172(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2024-12-22
查看sjm213的 主題 / 回貼
21樓  發表于: 2011-07-06 14:12
引用
然后更新需要換向產生中斷的預制值,出現的問題是,換向位置又出現很大的偏移,怎樣讓高計在上電后完全恢復斷電前的狀態?

按照你的描述來看,斷電前后實在沒有什么不同!
如何會出現斷電前正常再上電異常的現象呢??
而且不是已經有原點開關了,那么斷電重啟之后回一下原點的動作有沒有?
回憶依然最美
一不小心混進社會, 浪子回頭已經白費... ...
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1240 個
工控威望: 2873 點
下載積分: 21638 分
在線時間: 1322(小時)
注冊時間: 2008-06-16
最后登錄: 2024-11-14
查看回憶依然最美的 主題 / 回貼
22樓  發表于: 2011-07-06 17:38
回版主,工藝要求不能一上電就回原點,不過現在已經搞定,用我11樓的方法,可以!不過要把上面的SMD148換成HC4。多謝版主和各位朋友幫助,以后請多多指教!
hongma110
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 233 個
工控威望: 403 點
下載積分: 752 分
在線時間: 78(小時)
注冊時間: 2007-09-22
最后登錄: 2023-03-02
查看hongma110的 主題 / 回貼
23樓  發表于: 2011-07-06 20:11
恭喜了,以后還要多多向你學習
  • «