樓主  發表于: 2011-07-02 21:44
今天工廠里有個設備漏電,設備很簡單就是個稱重機,一個電機帶動皮帶;漏電電壓為200V,當用條導線跟旁邊的一臺設備相碰時會產生火花,這個明白,但是為什么同時電機也會停轉一下,為什么,請指導,謝謝~~~
無憂山水
認真,謙虛
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 251 個
工控威望: 334 點
下載積分: 5207 分
在線時間: 250(小時)
注冊時間: 2010-07-13
最后登錄: 2019-01-23
查看無憂山水的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-07-07 21:12
應該是電機出現壓降,可以用儀表測量時做一下試驗。由此也可以看出,你的電氣保護很不完善,至少機械和電機沒有接地,有很大的接地電阻,又或者是選擇保護的斷路器,熱保護等元件失靈,不知道是不是選擇過大,甚至沒有保護。這樣才能解釋為什么漏電這樣嚴重還能運行。這種情況很危險,希望注意。接地是必須的!!!