sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

zwz579
這系蝦米社會,七透的比打拼的錢卡多。
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 502 個
工控威望: 408 點
下載積分: 2895 分
在線時間: 226(小時)
注冊時間: 2008-03-18
最后登錄: 2019-07-21
查看zwz579的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-07-01 21:27
晶體管輸出的PLC 是不是不能用共陽極輸出,必須采用共陰極?
今天用共陽極輸出控制直流中間繼電器,會造成亂動作,PLC一通電  程序還沒寫入,甚至PLC的運行開關還處于STOP位置  就有部分繼電器工作了。
共同學習,共同進步。 www.xmohm.com
順達五金電器
虛心學習
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 304 個
工控威望: 440 點
下載積分: 1258 分
在線時間: 111(小時)
注冊時間: 2010-12-02
最后登錄: 2014-04-17
查看順達五金電器的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-07-01 21:53
    歐美PLC大多采用正電平輸入,日本采用負電平輸入。
樓主留言:
看清題目  輸出  輸出