sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

jwm
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 585 個
工控威望: 1418 點
下載積分: 73173 分
在線時間: 432(小時)
注冊時間: 2007-08-06
最后登錄: 2022-07-17
查看jwm的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2008-03-20 12:54
三菱的fx1n-40mr輸出繼電器帶動液壓閥容易燒壞,現在想加中繼,要求要有手動的功能,方便對液壓閥單獨測試。除了te的中繼有手動的功能外,還有其它的品牌嗎?
[ 此貼被jwm在2008-04-02 09:19重新編輯 ]
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5212 個
工控威望: 7436 點
下載積分: 159013 分
在線時間: 3172(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2024-12-25
查看sjm213的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-03-20 13:46
1.帶這種功能的繼電器肯定有,沒有使用過我也不知道具體品牌和型號;
2.手動功能沒有必要非用手來按動中間繼電器來實現,可以從PLC程序中加手動功能;
3.若不便于修改程序,可以添加手動選擇開關,直接給電磁閥送上電源使閥換向,也能進行測試。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(YMMFA) 熱心助人