sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

sky072154
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 96 個
工控威望: 235 點
下載積分: 1136 分
在線時間: 118(小時)
注冊時間: 2009-06-29
最后登錄: 2024-12-13
查看sky072154的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-06-27 20:35


請教如圖中所示,K1為一電磁閥,圖中KA1閉合時正常,斷開時有較大火花,使用3個月左右,就會燒黑。。請問各位大俠,如何消除火花,市面上有什么現成的零件賣么,謝謝
黃猛
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 303 個
工控威望: 270 點
下載積分: 1227 分
在線時間: 72(小時)
注冊時間: 2007-09-24
最后登錄: 2019-12-06
查看黃猛的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-06-27 21:39
簡單得很,這種情況用與電磁閥相同阻值的電阻與一二極管串接,然后將串接單元依二極管與電源反接的方式并在電磁閥兩端就好了,目的就是消弧,就保護了觸點