sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

真心飛龍
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看真心飛龍的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-06-26 21:32
舊設備改革要增加新設備,對原來只有2862步的Plc增加程序,估計需要到6000步左右,聯機通訊編入程序到3998步時,無法再繼續編寫程序,提示:Plc容量不足!可是我查看plc參數,程序容量可以容納8000步,想問下兄臺此問題,又是怎么解決的?
dc-jiang
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 71 個
工控威望: 243 點
下載積分: 1209 分
在線時間: 156(小時)
注冊時間: 2008-03-10
最后登錄: 2024-10-11
查看dc-jiang的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-06-27 02:31
參數---PLC參數--內存容量設值,看看是設定的8000?還是4000?