胡驕陽
級別: 工控俠客
|
你打電話問線纜的廠家,就問他們廠多少平方的線安全載流是多少,很容易就知道了需要用多大的線了,每個廠家生產的線纜安全載流也會不太一樣的,因為材料的差別比較大。希望對你有幫助。 我們廠用的BVV銅芯線120平方毫米的安全載流是365A。還有你的設備不能光看設備的電流之總和,一般直流電機運行時電流不會和電機銘牌上一樣的。但是要考慮電機堵轉時造成大電流。 根據經驗我估計你用兩條180平方毫米的銅芯BVV線就可以滿足要求了。(僅供參考) |
---|---|
|
農村娃
級別: *
|
你就用兩條180的線去試試看,再說貌似只有185沒180的規格吧 |
---|---|
|
wbj20008
級別: 略有小成
|
用一條800 平的或者用3條300的。如果需要我可以定做。QQ435039594 |
---|---|
|
付明明
級別: *
|
嗯 ,29樓,說的不錯, 我算出來的是要用721平方 樓上說用800 也錯不到那去,算出來了讓他大一點最好,但是不要大的太多了,人家都會說人浪費了, 我的算法是,你有多大的功率,就X1.732 在除3 這是每根線的電流, 在這我給你講解一下, 上面的1.732是這因數, 這個數只能算380的電壓 除以三是因為剛算出來的是揉的總電? 一除就出來一根線的電流了, |
---|---|
|
wjh110316
級別: *
|
1250的電流,載流量不能超過1平方2A,還要考慮進線的長度和線路最大負載的啟動電流,如果啟動電流大或頻繁啟動,最好選1平方1.5A(chǔ)的載流量,而且用雙線比單線好。為啥不把負載分開,進線開關一個,再分幾個負荷開關? |
---|---|
|
sunny_0111
chiyona@msn.cn堅持就是勝利!
級別: 探索解密
|
根據電工手冊,導線在25度時,橡皮絕緣銅電線300MM2明線敷設安全載流量是670,那么用3組300*2的就能達到1250A的要求。12樓的兄弟怎么算的3*240. 僅供大家參考,我這里資料也不是很全 |
|
---|---|---|
|
sunny_0111
chiyona@msn.cn堅持就是勝利!
級別: 探索解密
|
還有 低壓380、220V三相供電系統中,各相均勻負載,COSA=0.8 年最大負荷小時為5000小時(也就是208*24H)銅芯導線截面積計算S=0.84P 功率P按每千瓦2A計算 S=0.84*1250/2=525MM2 如果三相五線制,零線和底線的截面積計算方法我還清楚。 僅供參考。交流經驗最重要。 |
|
---|---|---|
|