一設備在使用中,出現報警,情況描述如下,
硬件  松下PLC       三菱觸摸屏      三菱伺服驅動器      三菱伺服馬達
    點動時   反轉正常      正轉報警
觸摸屏顯示伺服馬達定位異常
三菱伺服驅動無異常顯示
好好學習
lljwtt
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 448 個
工控威望: 565 點
下載積分: 6331 分
在線時間: 231(小時)
注冊時間: 2008-11-14
最后登錄: 2024-12-22
查看lljwtt的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-06-26 15:23
應該要搞清楚“觸摸屏上面顯示伺服馬達定位異常”具體代表的是什么意思,這樣才有針對性。
驅動器無異常顯示,那有沒有接受到驅動信號,如果沒有信號輸入到驅動器(PLC無輸出),應該是PLC程序問題,應著重檢查限位感應有無起到作用