兩個接近開關(NPN 集開極輸出)按到三菱PLC上,有信號時PLc的輸入指示燈都不亮,也檢測不到輸入信號。經檢查接近開關和PLC輸入點都是好的,可是就是檢測不到輸入信號。不是是哪兒的問題,請各位指教!謝謝!
nangua
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看nangua的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-06-26 22:30
這個問題  我也遇到  把PLC COM端 接24+  接近開關  有的能正常給PLC 信號 總共11個接近開關 7個能正常給信號  4個不能正常給信號,是NPN 型的  三菱PLC FX1N60-MT  但光電開關不一樣光電開關能正常給信號,以前我在一家公司做,用的是全部是光電開關  也是這樣接的