sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

358273433
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 608 個
工控威望: 838 點
下載積分: 1362 分
在線時間: 1031(小時)
注冊時間: 2010-04-16
最后登錄: 2024-12-04
查看358273433的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-06-23 21:07
兩個接近開關(NPN 集開極輸出)按到三菱PLC上,有信號時PLc的輸入指示燈都不亮,也檢測不到輸入信號。經檢查接近開關和PLC輸入點都是好的,可是就是檢測不到輸入信號。不是是哪兒的問題,請各位指教!謝謝!
wsx681980
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 150 個
工控威望: 881 點
下載積分: 9262 分
在線時間: 125(小時)
注冊時間: 2010-01-13
最后登錄: 2024-10-14
查看wsx681980的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-06-23 21:15
取PLC的 +24V和-24V電壓 按道理應該可以的  NPN接近開關輸出應該是-24V 接PLC輸入端應該有信號啊 還有可能PLC是+24V輸入 我還沒碰到這種問題