125510819
www.xueplc.com
級別: 略有小成
|
繼電器輸出: 優點是不同公共點之間可帶不同的交、直流負載,且電壓也可不同,帶負載電流可達2A/點;但繼電器輸出方式不適用于高頻動作的負載,這是由繼電器的壽命決 定的。其壽命隨帶負載電流的增加而減少,一般在幾十萬次至Jl百萬次之間,有的公司產品可達1000萬次以上,響應時間為10ms。 (2)晶閘管輸出: 帶負載能力為0.2A/點,只能帶交流負載,可適應高頻動作,響應時間為1ms。 (3)晶體管輸出: 最大優點是適應于高頻動作,響應時間短,一般為0.2ms左右,但它只能帶 DC 5—30V的負載,最大輸出負載電流為0.5A/點,但每4點不得大于0.8A。 當你的系統輸出頻率為每分鐘6次以下時,應首選繼電器輸出,因其電路設計簡單,抗干擾和帶負載能力強。當頻率為10次/min以下時,既可采用繼電器輸出方式;也可采用PLC輸出驅動達林頓三極管(5—10A),再驅動負載,可大大減小。 繼電器 優點:交流及直流負載都可以驅動;負載額定電流大; 缺點:動作頻率不能太高,同時繼電器是有壽命的,一般100萬次; 晶體管 優點:動作頻率可以達到幾百KHZ,無觸點,因此不存在機械壽命的說法; 缺點:只能接直流負載(一般DC30V以下),電流比較小; 雙向可控硅:只能接交流的負載,動作頻率比較高,壽命長,但負載的額定電流也比較小; 晶體管輸出與繼電器輸出的區別PLC晶體管輸出與繼電器輸出的區別: 1:晶體管輸出: 高速輸出:如伺服/步進使用于動作頻率高的輸出:如溫度PID控制,主要用在步進電機控制,也有伺服控制,還有電磁閥控制(閥動作頻率高)。 2:使用壽命: 繼電器是機械元件所以有動作壽命, 晶體管是電子元件,只有老化,沒有使用次數限制。 3:電流:晶體管電流0.2A-0.3A 繼電器2A。 4:電壓:晶體管最大24V,繼電器可以接220V 晶體管直流,繼電器交流+直流 |
|
---|---|---|
|