大家好 我遇到這樣一個問題:我們公司有4臺設備是用歐姆龍C200H 的PLC,但是不都是一種設備。
現在遇到問題是所有的4臺設備都調不出程序,我的電纜接口也是對的,軟件版本也是夠的(V7.2),
軟件調程序的時候我也是設置的,應該是正常,正確的設置。
我想是不是C200H 有什么特別的地方嗎?我上網搜了 好像也有其他人遇到我這樣的問題,對于程序加密,在調程序的時候PLC沒有提示。
口述就是這樣一種情況,如若不清楚,明天上班上圖!
謝謝大伙了
[ 此帖被aries在2011-06-21 16:42重新編輯 ]
lqbzlqbz
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 976 個
工控威望: 1121 點
下載積分: 18023 分
在線時間: 697(小時)
注冊時間: 2009-08-26
最后登錄: 2021-06-18
查看lqbzlqbz的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-06-20 17:52
C200H 從編程器口是無法連接計算機的,需要從外設口連接,要用到 IP007 或 link201適配器