sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

海洋一舟
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 319 個
工控威望: 409 點
下載積分: 1567 分
在線時間: 330(小時)
注冊時間: 2007-08-16
最后登錄: 2024-10-19
查看海洋一舟的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-06-16 21:08
車間里有設備,設備上有變頻器,發熱片,有直接啟動的小功率馬達,如果用漏電開關做為總開關合理嗎
shi2999
不管學什么,興趣是最好的老師,能賺錢是最強勁的動力
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 2680 個
工控威望: 7394 點
下載積分: 3002 分
在線時間: 606(小時)
注冊時間: 2010-12-26
最后登錄: 2023-05-29
查看shi2999的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-06-16 22:09
工業電氣環境中很少使用漏電保護開關,工業電氣環境中,動力回路多為三相交流電,且多是三相三線制,也就是說大多數沒有中性線,接地方式也不同,另外動力電源一般要提供的較大的功率,回路電流也較高,一般的漏電保護器額定電流相對較小,多用在照明等小電流回路中,一般接地、短路等故障較多發生,且故障時的電流值相對于大型設備來說還是較小的,為確保用電安全,減少人員觸電情況的發生,常用帶漏電保護功能的開關控制回路的通斷,已經可以滿足需要了。但作為動力電源則回路中相對用電功率就要大,也就是電流會較大,如果有短路等故障發生時,其短路電流會非常大,而一般的帶漏電保護功能的開關則無法承受,所以要選擇額定電流相對要大一個等級的空氣開關,同時由于空氣開關可以起到過載保護和短路保護等功能,對一般設備能起到保護的作用。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(bodau) 熱心助人
  • 下載積分:+3(dl2006) 熱心助人