sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

海洋一舟
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 319 個
工控威望: 409 點
下載積分: 1567 分
在線時間: 330(小時)
注冊時間: 2007-08-16
最后登錄: 2024-10-19
查看海洋一舟的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-06-16 21:08
車間里有設備,設備上有變頻器,發熱片,有直接啟動的小功率馬達,如果用漏電開關做為總開關合理嗎
sunpeter
工控初級工。LG,三菱,歐姆龍,西門子
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 557 個
工控威望: 552 點
下載積分: 2582 分
在線時間: 612(小時)
注冊時間: 2009-08-18
最后登錄: 2024-12-18
查看sunpeter的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-06-17 10:13
有利有弊,可以選用漏電電流大的空氣保護開關,車間如果是經常接觸潮濕,油污比較嚴重,線纜陳舊,非標設備多,電機無保護等,導電系數高的環境,不要怕經常跳閘,這是電工的義務所在。在選用漏電開關時建議在總開關下分設漏電等級較低的保護開關,這樣就不會影響到整個線路。如總開關可泄露500MA,分開關可選用250MA以下的開關。在設備和布線不規范的車間,總開關比較遠,還是建議總開關選用普通的空氣斷路器,而在分線路設若干漏電保護器,這樣可以及時的保護設備和人員的安全,方便維修很快判斷故障原因,避免設備帶病工作。只要保養好設備和線路,一般經常跳閘的可能性很小,如果經常跳閘,而又找不出原因,那就是電工的技術水平了。還有一點接漏電保護開關,可以更多的了解接地和接零的不同點,避免零地不分而造成重大事故。