sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

hjd105
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 292 個
工控威望: 456 點
下載積分: 1483 分
在線時間: 238(小時)
注冊時間: 2007-09-21
最后登錄: 2024-05-01
查看hjd105的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-06-16 16:08
圖片:
請各位高手看一下這二個程序步,M202,M203是怎么回事?為什么m203控制特殊時間繼電器呢?M200是怎么回事呢?請幫忙詳細說下,怎么都看不懂呢
qlin
學過一點FX型PLC基本知識
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 537 個
工控威望: 531 點
下載積分: 12343 分
在線時間: 258(小時)
注冊時間: 2009-07-13
最后登錄: 2019-05-13
查看qlin的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-06-16 16:22
     好多天未能登錄成功,今試回一帖。
    
    查了一下FX2N的編程手冊,STMR是特殊定時器指令,按樓主的梯形圖:
    T10的設定值為1s,M200隨執行條件的接通而接通,執行條件斷開后、M200延時1s斷開;
    M201隨執行條件的由通到斷而接通,延時1s斷開;M202隨執行條件的接通而接通,若執行條件接通時間大于1s,則1s后斷開;M203隨M202的斷開而接通,隨M200的斷開而斷開。

    那么,執行條件中串入M203的常開接點后,由于執行條件不能接通(若他處也無指令使M203接通),則STMR指令不執行,M202、M203均不接通;
    若改為串M203的常閉接點,則在X25一直接通時,M202斷續接通,通斷時間各1s。
[ 此帖被qlin在2011-06-16 17:06重新編輯 ]
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(hjd105) 說得很好很詳細。
  • 僅很早前用過幾次順控編程(PLC),嘿嘿,沒尋找機會