樓主  發表于: 2011-06-09 18:16



看手冊西門子200的PLC可以輸出20KZ頻率的脈沖,就是說每秒最高可以輸出20000個脈沖,現在伺服是得到每5000個脈沖轉一圈,剛開始程序設置的是每秒輸出10000個脈沖,伺服驅動器顯示120轉,沒問題,我又設置成每秒輸出100000個脈沖給伺服,伺服是1200轉,也沒有問題,我又設置成105000個脈沖輸出,伺服驅動器還是1200轉,沒有變化,我從實驗得出,PLC好像最高可以輸出100K的頻率啊,每秒可以輸出100000個脈沖啊,為什么手冊說是輸出20K呢?這是為什么?
xlqlh
秦漢
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 375 個
工控威望: 1888 點
下載積分: 14144 分
在線時間: 122(小時)
注冊時間: 2011-03-28
最后登錄: 2021-04-24
查看xlqlh的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-06-09 22:26
注意,高速指令有兩種指令,你換帶加減速時間的高速指令試一下,
秦漢
xlqlh
秦漢
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 375 個
工控威望: 1888 點
下載積分: 14144 分
在線時間: 122(小時)
注冊時間: 2011-03-28
最后登錄: 2021-04-24
查看xlqlh的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-06-09 22:29
PLC最高可以輸出100K的頻率,但要用帶加減速時間的高速指令,三菱用的是PLSR指令,不帶加減速時間的高速指令是PLSY。西門子200的也應類似