sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

hehaiwaer
站的更高,才可以尿的更遠。
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 348 個
工控威望: 785 點
下載積分: 2834 分
在線時間: 575(小時)
注冊時間: 2009-06-10
最后登錄: 2021-10-21
查看hehaiwaer的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-06-08 10:14
有套溫控設備,是用RKC的溫控模塊控制。現在模塊檢測的溫度和實際的溫度出現明顯的差異。偏差的大小各部相同,有的相差幾度有的相差幾十度,這樣給生產工藝照成了很大的影響。模塊探頭是壓簧式的K型熱電偶,我試過單獨拉一條線直接接到模塊上溫度顯示和原來的差別不大,單獨用一個溫控表檢測這個溫度差別也不大。現在我懷疑是熱電偶接地影響。但公司說要把這個模塊全部改成溫控表的說方便調。我不知道有這個必要嗎?現在大家用的絕緣熱電偶比較好的牌子有哪些,介紹一下!我想換一批熱電偶試試
好好學習,天天向上!
小刺
我們都沒錯
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 160 個
工控威望: 302 點
下載積分: 1061 分
在線時間: 80(小時)
注冊時間: 2011-03-22
最后登錄: 2024-09-25
查看小刺的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-06-08 12:30
吧模塊返廠校準試試呢??
          以前我們這也出現過這情況,校準之后就好了