有沒有哪位仁兄用過變頻器E700帶單相的電機.我現在用的會出現欠相保護;想把欠相保護功能去掉.不知道可不可行?或者會出現怎么樣的狀況?用過的或知道的請指教!非常感謝!
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 8 篇
發帖數量: 9680 個
工控威望: 8578 點
下載積分: 16737 分
在線時間: 5328(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-12-26
查看ymmfa的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-06-08 11:33
危險!  三菱所有的變頻器都只能帶三相異步電機
樓主留言:
你說的對.三菱的變頻器是都帶三相的!
但你說的危險?是怎么樣的一個情況?
現在變頻器顯示ELF---出力欠相.我想屏蔽掉這一功能.因為我需要的不是三相就不是缺相.個人估計應該不會有什么問題.
求解!!!
特別提醒大家:
偶爾修改下自己的密碼,以防被盜
不要在多個網站都用一樣賬號密碼
偶爾還是要發發貼,回回貼,不要總潛水
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 8 篇
發帖數量: 9680 個
工控威望: 8578 點
下載積分: 16737 分
在線時間: 5328(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-12-26
查看ymmfa的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-06-08 14:24
危險就是長相缺相運行,IGBT可能會壞掉,對于E700小型變頻器來說,IGBT壞了就等于報廢了。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(艾禮富) 這個可能性不能排除.謝謝
  • 特別提醒大家:
    偶爾修改下自己的密碼,以防被盜
    不要在多個網站都用一樣賬號密碼
    偶爾還是要發發貼,回回貼,不要總潛水