昨天一個朋友抱怨說三菱的PLC輸入信號只能用NPN很不爽,所以本人今天就幫他想了個辦法,不過如果沒有一定電子基礎的朋友還是慎用.
首先,我們將PLC拆開,看到輸入輸出電路板,我們在輸入點的COM口附近找到JP2這個標志,看到那兒是不是一個像電阻的東西啊,那其實是個保險!
用電烙鐵將它烙下來,然后找到輸入COM口附近的JP3標志處,將剛才取下的元件焊接上去,就大功告成了!但是記住信號輸入時不要接PLC輸入的COM口,
因為那是負信號,我們的其它點都要正信號才能導通,也就是PNP開關信號一類!希望能對朋友們有用
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+4(xqx666) 比較實用!
  • 下載積分:+3(liuhanqi) 熱心助人
  • QQ32135553
    圓家人控工
    請叫我伏特
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 221 個
    工控威望: 381 點
    下載積分: 1021 分
    在線時間: 126(小時)
    注冊時間: 2011-05-26
    最后登錄: 2014-02-16
    查看圓家人控工的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2011-06-03 22:25
    改不了
    樓主留言:
    可以改的,測試過沒有問題