引用引用第4樓fxh19861017于2011-06-03 22:25發表的 :改不了
引用引用第9樓shenyijin于2011-06-04 11:10發表的 :那是很肯定行,不過挺煩的里面都是貼片元件,要很好的焊接技術啊,要有一些電子功底
你實際用了就知道了,話可不能隨便說哦!會害人的!
這個方法可能性不大,因為你看到內部電路就明白了!而且很危險哦!!
這樣比改線路麻煩多了啊
引用引用第16樓yjq于2011-06-04 17:41發表的 :其實不必拆開PLC就可以改,只要外接一個直流24V電源,電源—極接PLC輸入COM端,電源+極接開關或PNP傳感器電源,開關輸出或PNP傳感器輸出接到PLC輸入端就可以了。改極性的原則是輸入端和COM端之間有電流回路就可以了。因為PLC里光電隔離藕合器(光藕)是雙向的。
引用引用第20樓zhongen于2012-05-10 15:41發表的 :這種方法是可行的,我在OMRON的PLC上用過,三菱的沒試過。