樓主  發表于: 2011-06-03 06:32
昨晚配電盤上的24DC指示燈不亮初步判斷是24VDC電源異常,經測量后發現24VDC整流穩壓板沒有輸出電壓,隨即更換,這時整流板上的電容自爆,連續換了三個全爆。我又在別的機器上拆下一個換上好了。請問這時咋回事,我所換的整流板型號全是一樣的!
xin418513387
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 234 個
工控威望: 317 點
下載積分: 965 分
在線時間: 260(小時)
注冊時間: 2007-06-14
最后登錄: 2023-07-10
查看xin418513387的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-06-13 09:11
極性接反或者電壓過高都會造成電容爆漿!