樓主  發表于: 2011-06-02 21:10
今天用了一個變頻器啟動電機,變頻器的3KW的,電機的0.25KW的,啟動了一會電機發熱的勵害不知是什么原因,那參數基底頻率我調到了20HZ不知有沒有問題,請高手指教。
困難像彈簧,你強它就弱,你弱它就強!
szzhang001
我愛工控!
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 299 個
工控威望: 742 點
下載積分: 1331 分
在線時間: 97(小時)
注冊時間: 2008-10-23
最后登錄: 2024-09-17
查看szzhang001的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-06-03 06:27
引用
引用第15樓dnvihc于2011-06-03 00:28發表的  :
頻率太低會使電動機的運行電流增大,從而使電機發熱,可以試著把電流調高一點,

怎么調電流?是調高變頻器里參數?

我覺得首先要檢查你的電機連帶負載、軸承是否正常?盡量選擇接近電機功率的變頻器,依據電機銘牌標定的額定電流來設定變頻器的相關參數電流,如果變頻器帶自整定功能那是最好。