樓主  發表于: 2011-06-02 21:10
今天用了一個變頻器啟動電機,變頻器的3KW的,電機的0.25KW的,啟動了一會電機發熱的勵害不知是什么原因,那參數基底頻率我調到了20HZ不知有沒有問題,請高手指教。
困難像彈簧,你強它就弱,你弱它就強!
shenyijin
中級電工
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 571 個
工控威望: 787 點
下載積分: 1269 分
在線時間: 174(小時)
注冊時間: 2011-04-15
最后登錄: 2014-12-20
查看shenyijin的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-06-02 21:17
看看U/F參數,有沒有設置錯誤,在查查電機,不一定是變頻問題,先在工頻試轉一段時間,看電機是否會發熱/?