36樓  發表于: 2011-06-15 18:10
3KW帶0.25馬達應該無問題,先考慮電機銘牌參數輸入變頻器內,在查v/f曲線及馬達連接的負載是否太大。用變頻器的監視參數看看。
dl2006
沒有女人冷冷清清,女人多了雞犬不寧
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1316 個
工控威望: 5896 點
下載積分: 16821 分
在線時間: 851(小時)
注冊時間: 2006-09-07
最后登錄: 2024-12-07
查看dl2006的 主題 / 回貼
37樓  發表于: 2011-06-15 18:39
電機過載的至
對不起是一種真誠,沒關系是一種風度。如果你付出了真誠,卻得不到風度,那只能說明對方的無知與粗俗
yuanzhijun
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 43 個
工控威望: 158 點
下載積分: 579 分
在線時間: 24(小時)
注冊時間: 2010-09-02
最后登錄: 2016-09-22
查看yuanzhijun的 主題 / 回貼
38樓  發表于: 2011-06-15 18:46
變頻器和電機電壓是否一致,再把頻率調到工頻試一下
滄海一粟
gzz6868
學習 學習 再學習
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 139 個
工控威望: 356 點
下載積分: 2416 分
在線時間: 68(小時)
注冊時間: 2007-09-26
最后登錄: 2024-05-27
查看gzz6868的 主題 / 回貼
39樓  發表于: 2011-06-15 19:21
直接甩掉變頻器,先試一試工頻全電壓下電動機能否正常工作,參數設置先認真閱讀用戶手冊。
中國工控
學習
級別: VIP會員
精華主題: 0
發帖數量: 482 個
工控威望: 662 點
下載積分: 2137 分
在線時間: 68(小時)
注冊時間: 2007-07-16
最后登錄: 2024-12-18
查看中國工控的 主題 / 回貼
40樓  發表于: 2011-06-15 21:13
你的電機是變頻電機嗎?或者你的冷卻是用什么呢,是和轉子同軸的扇葉冷卻嗎?如果沒有獨立的冷卻風扇,你運行在20HZ的話,電機是發熱的,因為頻率低,變頻一般是調頻調壓的,所以電機電壓也低,同理功率也就低,過載,那樣電流就會加大時間長了就發熱,和參數的設定不完全有關系,看看你的電機是主要的,普通的電機如果沒有冷卻風的話,都得發熱。需要買變頻專用電機
lingtianhong
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 55 個
工控威望: 173 點
下載積分: 487 分
在線時間: 15(小時)
注冊時間: 2010-10-11
最后登錄: 2015-06-17
查看lingtianhong的 主題 / 回貼
41樓  發表于: 2011-06-16 19:56
參數未設置好
舒中勝
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 175 個
工控威望: 250 點
下載積分: 754 分
在線時間: 43(小時)
注冊時間: 2010-06-11
最后登錄: 2024-10-23
查看舒中勝的 主題 / 回貼
42樓  發表于: 2011-06-16 21:00
使用變頻器前仔細閱讀使用說明書,使用時就有底了
tangrenbo89
拼搏吧工控人
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 419 個
工控威望: 2908 點
下載積分: 554 分
在線時間: 229(小時)
注冊時間: 2009-09-04
最后登錄: 2024-12-24
查看tangrenbo89的 主題 / 回貼
43樓  發表于: 2011-06-16 23:44
引用
引用第12樓532331770于2011-06-02 22:09發表的  :
明天問下經銷商或變頻器廠家,他們比較懂行,問下是哪方面的原因,然后給大家說下

你用的應該不是變頻專用電機。上面沒有另外裝風機,所以在低速時馬達轉速慢散熱不好,把馬達上另外單獨裝風機散熱就好了。
幸運娃161
人勤智慧沙成金。
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 364 個
工控威望: 493 點
下載積分: 3091 分
在線時間: 274(小時)
注冊時間: 2008-04-08
最后登錄: 2024-11-29
查看幸運娃161的 主題 / 回貼
44樓  發表于: 2011-06-17 00:27
基頻設成20Hz,問題大大滴有。正確選擇馬達電壓與變頻器電壓,設好 V/F曲線。     
線纜機械電控制作。高速絞線機、銅線拉絲機、電線裁線機、電線押出機、包紙機等線纜設備。另有裁線板,張力控制板,聯動版出售。聯系方式13662722179
在東莞市
guohaiyu
混沌騎士
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 96 個
工控威望: 246 點
下載積分: 1309 分
在線時間: 43(小時)
注冊時間: 2009-08-24
最后登錄: 2018-06-27
查看guohaiyu的 主題 / 回貼
45樓  發表于: 2011-06-17 18:06
你的電機是普通異步電機,用變頻器帶,肯定發熱啊,用變頻電機就不會有這種情況了
detect
小心慎言,莫走邪道
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 286 個
工控威望: 474 點
下載積分: 1356 分
在線時間: 145(小時)
注冊時間: 2009-02-10
最后登錄: 2015-03-29
查看detect的 主題 / 回貼
46樓  發表于: 2011-06-17 22:13
頂十三,四十,四十三樓,個人以為,即使您的參數設置也許如其他同行所言確實有疑問,但電機的冷卻必須預先考慮,除非你的電機就運行在基準頻率左右變化不大
chenrui1
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看chenrui1的 主題 / 回貼
47樓  發表于: 2011-06-18 00:54
主要你用的可能不是變頻電機,頻率在20就會產生很高的勵磁電流,導致電機發燙,普通的電機是按照恒頻,恒壓設計的。

不能完全滿足變頻的要求,另外,還要看你的電機是幾級的!