sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

zhou1124
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 154 個
工控威望: 246 點
下載積分: 610 分
在線時間: 107(小時)
注冊時間: 2008-08-18
最后登錄: 2022-01-24
查看zhou1124的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-06-01 14:30
使用FX2N-2AD采集數據,4MA對應的數字量是400,20MA對應的數字量是2000,為什么4-20MA對應的數字量不是0-4000,如何調節?
ysheng9099
三人行必有吾師
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 959 個
工控威望: 2440 點
下載積分: 21432 分
在線時間: 123(小時)
注冊時間: 2010-10-28
最后登錄: 2024-12-20
查看ysheng9099的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-06-01 21:04
樓主最好看看2AD手冊中關于電流輸入的量程方面的內容