樓主  發表于: 2011-05-30 15:36
為什么我用PT100熱電偶測量溫度,在S7-200PLC上用EM235測量,在 AIW0上總是顯示32760呢,對應溫度是100度,而我的PT100根本沒有100度,請教師付們怎么是回?/div>
chenmaolei
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 41 個
工控威望: 166 點
下載積分: 707 分
在線時間: 19(小時)
注冊時間: 2011-09-02
最后登錄: 2012-06-04
查看chenmaolei的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-01-04 16:37
EM235所能接收的信號為0-10VDC或者4-20MA,你的模塊上連接熱電阻內部轉換后當然不正確了。