新安裝一臺袋裝水泥計數器,用了一個月,老是故障報警,查看說明書說是光電開關出現故障了。光電開關是:E3F-5DN2 ,NPN型常閉,對射型的,距離5M(使用時才1M距離),換了一只新的,沒用多久,也是報警了,報警時,發現光電開關接收器的紅色指示燈在袋裝水泥擋在發射器和接收器之間時在閃動,按理應該是滅的。去搞搞,光電開關又好用一下,不知是光電開關本身有問題還是其他地方有問題?請教各位了,我是第一次用光電開關,沒有一點經驗啊。如果是光電開關的質量有問題,可換了三只了,幾乎都這樣,不會是廠家發的都是劣質產品吧。有沒有好的產品?
anler
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 65 個
工控威望: 159 點
下載積分: 617 分
在線時間: 42(小時)
注冊時間: 2010-04-18
最后登錄: 2016-07-07
查看anler的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-05-28 22:03
把光調強點  實在不行再光電開關口加一個氣管吹灰  國產的再不行兩月是沒問題的