sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

hogoqiu
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 35 個
工控威望: 146 點
下載積分: 607 分
在線時間: 36(小時)
注冊時間: 2011-03-13
最后登錄: 2022-07-12
查看hogoqiu的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-05-26 13:49
我在加了10米線溫度盡然比以前上升了4度,不動程序的話能否有辦法解決?
羅丕憲
羅先生你好
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 182 個
工控威望: 3340 點
下載積分: 297 分
在線時間: 387(小時)
注冊時間: 2010-03-23
最后登錄: 2024-12-23
查看羅丕憲的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-05-29 16:39
我是用30米的屏蔽三芯電纜線,PT100熱電阻會有1-2度的偏差,一般是PT100的質量精度有關,沒有必要修改程序。