用FX2N和一塊FX2N-485-BD板來控制兩臺高頻焊機的溫度。一共兩個工位。每個工位控制一臺高頻焊機。兩高頻焊機的啟動 ,加熱,升溫要做到獨立。應該采用什么通訊方式呢?有這方面經驗的大俠指導下。
成功的路上需要幫助
sccgkong
不是每次都會成功,但是必須每次都有進步
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 203 個
工控威望: 1374 點
下載積分: 916 分
在線時間: 299(小時)
注冊時間: 2010-06-21
最后登錄: 2024-07-05
查看sccgkong的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-05-26 14:14
我來給你說。就用485總線控制 設置通訊參數
得之坦然,失之淡然,順其自然,爭其必然
sccgkong
不是每次都會成功,但是必須每次都有進步
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 203 個
工控威望: 1374 點
下載積分: 916 分
在線時間: 299(小時)
注冊時間: 2010-06-21
最后登錄: 2024-07-05
查看sccgkong的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-05-26 14:16
PLC 是用來控制加熱裝置對吧? 照你說的 就是控制兩變頻器?   485總線。 上位機是主站 其他是從站
樓主留言:
控制兩高頻焊機,總線模式是哪種?N:N網絡?
3樓  發表于: 2011-06-13 14:44
你把兩臺高頻焊機的 通訊協議設置好 跟PLC對應  PLC為主站 兩臺高頻焊機為從站

然后就是程序的事情的,通訊連接上以后就好整了。 需要發送什么指令給那個站 就是程序的事情了