sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

lzhpsky
工控小菜鳥
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1045 個
工控威望: 1151 點
下載積分: 2796 分
在線時間: 767(小時)
注冊時間: 2009-08-02
最后登錄: 2024-12-21
查看lzhpsky的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-05-22 20:00



1.先有一個臺達的編碼器ES3-06CG6943,看選型上好像是說編碼器轉一圈,輸出600個脈沖,是這樣嗎?
2.我看有5根線,電源2根,A B Z 共3根,這個Z做什么用的呢?我接到PLC上,怎么Z一直有信號,我怎么轉動編碼器的軸,信號也是一直ON的,怎么回事?
AB的信號我轉一下軸,監控程序就會有變化。
3.寫程序的話,如何區分編碼器現在是正轉還是反轉,接的是西門子的PLC。

請大家指教一下,謝謝
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5212 個
工控威望: 7436 點
下載積分: 159043 分
在線時間: 3173(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2024-12-25
查看sjm213的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-05-22 21:28
1.看資料上所講,是600P沒錯;
2.Z是應該是每一圈觸發一個ON信號,一般用于尋找零點和記錄圈數,不應該一直是ON信號。否則是臺達每一圈有一個OFF的脈沖?
3.西門子200還是??一般來講這種編碼器不需要區分正反轉,它通過AB相位移差能夠自動得到數字上的增大和減小。如果你是想判斷是正傳還是反轉,以200為例,查系統手冊上關于高速計數器的篇幅,看其狀態位的定義!