一般認為輸入刷新+用戶程序執行+輸出刷新的時間就是掃描周期。但有個問題:

比如一段程序,執行到中間一個定時器,這個定時器定時10S,那PLC執行完這段程序不超過10S了嗎,掃描周期大于10S?如果不是怎么理解掃描周期呢?

多謝!這個是新手很難真正理解的一個問題,希望大家給解答下,謝謝!

這個掃描周期是非常難以理解的一個東東,特別是用戶程序執行這個時間怎么理解成為理解掃描周期有關鍵,根據查到的資料和大家的回答,是否可以這樣理解?

用戶程序執行
的時間,和程序的長短以及每條指令的復雜程序有關系,和程序的執行時間無關,可以看作是解釋每條指令時間的總和。
不知這樣理解正確不?剛接觸時一直認為掃描周期是程序所有動作完成的時間。
[ 此帖被xiaofeiai在2011-05-20 16:19重新編輯 ]
向陽鋁材公司
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看向陽鋁材公司的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-05-19 00:46
根據三棱FX2N手冊,一般指冷執行時間都在0.1微秒以下.個別指令執行時間0.3微秒.也就是說,有一個1000步的程序,掃描一次大約只有1毫秒,而PLC的CPU在不擴展的情況下只能裝8000步的程序,描掃一次只不過8毫秒左右,