sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

山東滕州
老驥伏櫪 志在千里
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 253 個
工控威望: 636 點
下載積分: 823 分
在線時間: 118(小時)
注冊時間: 2010-01-11
最后登錄: 2024-12-21
查看山東滕州的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-05-17 23:43
前幾天單位的帶鋸老是報故障,操作工反映是制動的問題引起。設備工作流程不說了。主要讓前輩討論一下。

電機2.2kw的3相異步電機,單相30A整流橋。查找故障的時候,測量整流出來電流300多V,以為是整流橋壞了,自己到市場買二極管做了一個整流橋,在車間做好測量整流橋出來的是190多伏,按照公式是正常的,拿到設備上接到電路之后測量又是300多伏,查了一段時間其他地方沒有什么問題,在生產車間其他電源接上整流橋也是190多伏,最后向廠家打電話咨詢,他們的工作人員說是零線的問題。然后單拉個零線過來,問題就解決了。

現在就想讓高手給分析一下,零線問題為什么出現整流不正常。

不知道說的能不能讓大家明白~
大家好~~請多多關照! (滕州)配電柜,控制柜    各種設備電氣故障維修,電路故障處理  qq:7347737
wusaoyun
wusaoyun
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 210 個
工控威望: 2317 點
下載積分: 4096 分
在線時間: 69(小時)
注冊時間: 2009-12-23
最后登錄: 2024-08-16
查看wusaoyun的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-05-22 20:32
220V整流加濾波后電壓是300多啊