有一烘箱自動加溫電路,采用溫度表輸出12V電壓,控制三個固態繼電器,也就是繼電器與三相電源相接,給烘箱加溫。三個固態繼電器控制回路串聯,接上溫度表的12V電源,現在有個問題是,我用同型號同一廠家生產的固態繼電器,替換串聯固態繼電器的第一個繼電器,但換上的固態繼電器得到的控制電壓與原來的不一樣,再換一個繼電器電壓又是另外一個數,為什么同樣的固態繼電器接在同一地方,得到電壓卻不一樣?請高手幫忙解釋解釋!謝謝!
小蜜蜂
你讓我滾,我滾了。你讓我回來,對不起,滾遠了...
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 1402 個
工控威望: 1508 點
下載積分: 13268 分
在線時間: 2207(小時)
注冊時間: 2008-03-19
最后登錄: 2025-01-05
查看小蜜蜂的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-05-17 10:23
串聯是防止缺相。