sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

211開關
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 117 個
工控威望: 959 點
下載積分: 11619 分
在線時間: 794(小時)
注冊時間: 2010-10-06
最后登錄: 2024-12-21
查看211開關的 主題 / 回貼
12樓  發表于: 2011-05-28 20:47
換一個三相四線的漏保,三相三線漏保不能帶單相負載。
子翔
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 126 個
工控威望: 196 點
下載積分: 911 分
在線時間: 81(小時)
注冊時間: 2009-04-30
最后登錄: 2014-08-27
查看子翔的 主題 / 回貼
13樓  發表于: 2011-05-29 14:14
5樓說的正確
yangrmg
經驗是練出來的
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 136 個
工控威望: 272 點
下載積分: 5909 分
在線時間: 166(小時)
注冊時間: 2010-12-22
最后登錄: 2024-04-09
查看yangrmg的 主題 / 回貼
14樓  發表于: 2011-05-29 20:49
總線一般配空氣開關。分線才配漏電開關。設計就有問題。漏電整個系統就跳了。三線漏電開關沒過零線,后級空氣開關又使用零線,肯定會跳閘的。簡單點就把三相漏電開關換成四線的。麻煩一點把總線換空氣開關,分線換漏電開關。
zhenghong82
后來的后來,記憶如浪回憶如潮,如今俄還在積攢記憶。
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 205 個
工控威望: 367 點
下載積分: 888 分
在線時間: 291(小時)
注冊時間: 2008-05-11
最后登錄: 2024-12-21
查看zhenghong82的 主題 / 回貼
15樓  發表于: 2011-05-30 00:15
換三相四線的漏電開關
lqbzlqbz
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 976 個
工控威望: 1121 點
下載積分: 18023 分
在線時間: 697(小時)
注冊時間: 2009-08-26
最后登錄: 2021-06-18
查看lqbzlqbz的 主題 / 回貼
16樓  發表于: 2011-05-30 08:35
為了安全,控制回路的220V最好用380變220的隔離變壓器。
舒中勝
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 175 個
工控威望: 250 點
下載積分: 754 分
在線時間: 43(小時)
注冊時間: 2010-06-11
最后登錄: 2024-10-23
查看舒中勝的 主題 / 回貼
17樓  發表于: 2011-05-30 09:52
支持5樓看法
zerohp
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 37 個
工控威望: 234 點
下載積分: 473 分
在線時間: 25(小時)
注冊時間: 2011-03-24
最后登錄: 2024-05-13
查看zerohp的 主題 / 回貼
18樓  發表于: 2011-05-31 13:41
換三相四線的漏電開關!!!
和諧共贏
努力學習,做好工控
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1990 個
工控威望: 7814 點
下載積分: 64438 分
在線時間: 737(小時)
注冊時間: 2008-01-07
最后登錄: 2024-12-22
查看和諧共贏的 主題 / 回貼
19樓  發表于: 2011-12-12 14:58
我也在學習中
和諧共贏
努力學習,做好工控
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1990 個
工控威望: 7814 點
下載積分: 64438 分
在線時間: 737(小時)
注冊時間: 2008-01-07
最后登錄: 2024-12-22
查看和諧共贏的 主題 / 回貼
20樓  發表于: 2011-12-12 15:16
跟著學習
acerber
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 5 個
工控威望: 102 點
下載積分: 497 分
在線時間: 18(小時)
注冊時間: 2010-10-17
最后登錄: 2016-05-16
查看acerber的 主題 / 回貼
21樓  發表于: 2011-12-13 11:33
學習了
llllll
學無止境
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 240 個
工控威望: 2318 點
下載積分: 1274 分
在線時間: 133(小時)
注冊時間: 2009-06-11
最后登錄: 2023-04-13
查看llllll的 主題 / 回貼
22樓  發表于: 2011-12-13 14:54
支持5樓的說法,供電系統錯誤!三相五線制,是不需要裝漏電開關的。另外在同一條供電系統中是不允許使用兩種不同方式的漏電開關的
lichenhui333
只有搞不定的人,沒有搞不定的事。
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 566 個
工控威望: 4091 點
下載積分: 7994 分
在線時間: 506(小時)
注冊時間: 2010-12-21
最后登錄: 2020-12-14
查看lichenhui333的 主題 / 回貼
23樓  發表于: 2011-12-13 16:19
零線和地線分開,有人習慣混接