我用三菱M-J2S-700A伺服,通過位置控制模式,CN1內部怎沒接線,其中我用到的Y0,Y1脈沖信號,Y3伺服啟動,
我自己這邊接了一下,經過參數設定了,單一接通電源就出現AL-E9,請各位師傅幫忙解決一下,謝了!
dedong_521
級別: 略有小成
精華主題: 1 篇
發帖數量: 130 個
工控威望: 366 點
下載積分: 813 分
在線時間: 85(小時)
注冊時間: 2007-07-02
最后登錄: 2024-12-24
查看dedong_521的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-05-14 14:40
只是控制電路給伺服ON 但是主電路沒有給伺服提供220v的電壓 導致報警