我做了一個程序,用相對定位指令.定位指令的驅動信號沒了,但定位指令的方向輸出一直都有,那是什么原因?
281979349lay
學習學習
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 136 個
工控威望: 1310 點
下載積分: 670 分
在線時間: 169(小時)
注冊時間: 2011-03-19
最后登錄: 2024-12-14
查看281979349lay的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-05-11 00:25
方向信號是有單獨的驅動條件的,你把Y2的驅動條件置OFF不就可以了嗎?
281979349lay
學習學習
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 136 個
工控威望: 1310 點
下載積分: 670 分
在線時間: 169(小時)
注冊時間: 2011-03-19
最后登錄: 2024-12-14
查看281979349lay的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-05-12 00:12
樓主你的程序我看了,程序中的第9到13步中伺服允許運行一直是置ON的當然方向信號Y003會一直有輸出啊。
281979349lay
學習學習
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 136 個
工控威望: 1310 點
下載積分: 670 分
在線時間: 169(小時)
注冊時間: 2011-03-19
最后登錄: 2024-12-14
查看281979349lay的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2011-05-12 11:09
樓主你還是把你公司的程序發上來吧