sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

再見理想
雖然時間很遙遠,但從未停止過。
級別: VIP會員
精華主題: 1 篇
發帖數量: 1558 個
工控威望: 1438 點
下載積分: 22801 分
在線時間: 816(小時)
注冊時間: 2007-12-26
最后登錄: 2024-05-05
查看再見理想的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-05-10 19:01
圖片:
電路如下圖,
圖中的T11與N線沒有電壓,N線分別與三相母線R0、S0、T0測量有220V 左右的電壓。
保險器上端T1與N沒有220V電壓,就是保險器下端T11與N線沒有電壓。
保險器絕對是好的,換了好幾個。。。這并不保險絲及保險座的問題。
另外,我無意中在不拆原風機的情況下,用另一個同樣的風機,一條線接在N線上,另一接在T1上,風機不轉。
但是接到R1或者S1上,兩個風機就可以轉。
怎么解釋這個原因?????
[img]Http://yaoyaoke.com.cn/attachment/Mon_2311/18_25997_2865e2881f154e3.jpG[/img]
gqm
拜師學藝
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 354 個
工控威望: 446 點
下載積分: 2437 分
在線時間: 166(小時)
注冊時間: 2009-05-20
最后登錄: 2024-02-19
查看gqm的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-05-10 19:44
把變頻器的輸入線拆除后,再檢查三相的線電壓以及每相的相電壓,可能的問題出在 T1 的二頭拱頭處。也有可能是線鼻子的連接不良。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(再見理想) 支持原創