sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

josephn70
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看josephn70的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-05-10 00:36
小弟自從去了臺灣,開始接觸倉儲設備
有兩個升降口與八個運輸設備
一個主站兩個子站與八個子站;子站是用CC LINK 32
事情是這樣的,我其他子站都沒有問題,只有運輸子站中其中一臺,
發生L ERR閃爍的很不明顯,但動作時與升降配合動作同步時,很頓,
困擾小弟許久。
小弟目前確認以下:
子站站號設置確認-正常
線纜線路SD、RD-正常(DA DB DG SLD)輸出輸入都有分配好因配置是串連
所以只要是上一個子站斷開或關電,會造成下一個子站的通訊受到影響而無法通訊。
這都正常下一臺也可以正常使用
CC LINK模塊也確認換新過,正常依舊沒用。

目前發生的可能,小弟懷疑有干擾,但是有時候又正常,但大多數是在動作時就跳異常
才動作個幾次就不正常,感覺好像跟CCLINK沒有關係了,但是好像又受到影響

CCLINK狀態LED燈號

L RUN亮著 L ERR 不明顯的閃爍 RD SD有亮。 不正常

L RUN熄掉 L ERR 不明顯的閃爍 RD SD有亮。 不正常

L RUN亮著 L ERR 熄掉 RD SD有亮。正常的時候

利用PLC程式看圖,訊號有近來,主站有傳訊號到運輸機上,
但是運輸機沒有回應0....1........0......1....0.......1在跳,好像變啞巴似的不出回應主站

小弟已經困擾許久,不知道是不是周邊零件快壞掉造成壓降的問題。



烏龜船長
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1282 個
工控威望: 7632 點
下載積分: 1316 分
在線時間: 2659(小時)
注冊時間: 2007-03-21
最后登錄: 2024-12-19
查看烏龜船長的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-05-13 18:59
波特率1就夠用了,,實在不行加個RPT