樓主  發表于: 2011-05-08 19:22
有一個800VA的變壓器,380V變220V的,小弟弄不清楚,變壓器380V端得斷路器應該選擇多少安的,謝謝各位大俠教下小弟。。。
535357
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 122 個
工控威望: 238 點
下載積分: 843 分
在線時間: 70(小時)
注冊時間: 2011-04-19
最后登錄: 2014-07-05
查看535357的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-05-08 19:52
引用
引用第3樓zhaol于2011-05-08 19:37發表的  :
謝謝心情不錯大哥和2樓得字母大哥,但是為啥子我選了4A的斷路器,有時候合都合不上呢,換成6A的就好了。。。

你在這等著啊。不是很掃人家面子嗎。
535357
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 122 個
工控威望: 238 點
下載積分: 843 分
在線時間: 70(小時)
注冊時間: 2011-04-19
最后登錄: 2014-07-05
查看535357的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-05-08 20:09
引用
引用第4樓hp_809026165于2011-05-08 19:51發表的  :
變壓器屬感性負荷,接通或斷開時應該有3-5倍的總擊電流,選6-10A的斷路器應該合適.

你說的5倍沖擊電流,也才10A啊,4A的空開至少能承受多倍的瞬時脫扣電流啊,5倍?5X4=20A,也不至于跳閘。
些題目是小問題,大學問。
535357
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 122 個
工控威望: 238 點
下載積分: 843 分
在線時間: 70(小時)
注冊時間: 2011-04-19
最后登錄: 2014-07-05
查看535357的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2011-05-08 20:20
引用
引用第13樓心情不錯于2011-05-08 20:12發表的  :

所以我說,斷路器的質量要好    

我查到了一種空開。2。55倍In就會脫扣的,難道說它質量不好嗎。