sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

farness
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看farness的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2008-03-01 19:37
急停:緊急停止

在一些設計書看到,急停必須斷開所有電源。
不知這樣是否合理,還是只關閉所有輸出?

停止:用于一般的程序中止

在PLC程序設計時,怎樣才較合理。
思路1、先在每個自鎖程序的環節里加一常閉觸點,當按下停止按鈕后,全部自鎖繼電器復位。
思路2、利用特殊繼電器中止程序。
思路3、直接斷開PLC電源。

有經驗的朋友給點意見,謝謝!
brian
起昇電控工作室
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 749 個
工控威望: 4440 點
下載積分: 4314 分
在線時間: 2973(小時)
注冊時間: 2008-01-25
最后登錄: 2025-01-07
查看brian的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-03-27 07:56
一般來講急停依照歐美的要求他們比較喜歡順帶將電源切斷,但會搭配安全繼電器,畢竟點很多時,另外停止應該是將動作暫停,其實要跟外面的負載搭配,如果是五口三位的電磁閥跟五口兩位的電磁閥控制方式就是不一樣,所以其實有些要依照動作去判別,但急停歐美會切斷電源是因為她們都會依照正常操作較沒工安發生,但亞洲地區最好還是部要.
微信:brianlee1976
~~業餘打工仔~~