no reply from plc within timeout period 什么意思?
qinchenglim
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1219 個
工控威望: 1320 點
下載積分: 3938 分
在線時間: 739(小時)
注冊時間: 2009-06-09
最后登錄: 2024-12-05
查看qinchenglim的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-05-06 18:55
PLC沒有響應,連接超時
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(獨步黃昏) 熱心助人
    qinchenglim
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 1219 個
    工控威望: 1320 點
    下載積分: 3938 分
    在線時間: 739(小時)
    注冊時間: 2009-06-09
    最后登錄: 2024-12-05
    查看qinchenglim的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2011-05-06 19:13
    這種情況要主要檢查你的PLC與人機的連接電纜,再看看PLC,人機的通訊設置是否一致,如果都沒發現問題就可能是PLC的通訊端口出現了問題