sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

xbc5620924
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 71 個
工控威望: 226 點
下載積分: 561 分
在線時間: 206(小時)
注冊時間: 2010-08-06
最后登錄: 2022-11-24
查看xbc5620924的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-05-05 17:31
深井泵 45KW  電纜配幾平方的  急!!!!!  控制柜到泵距離850米     打聽一下最少都要用120平方的  需要做過這方面的證實      
[ 此帖被xbc5620924在2011-05-07 13:47重新編輯 ]
wjm0426
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 255 個
工控威望: 396 點
下載積分: 392 分
在線時間: 63(小時)
注冊時間: 2011-04-22
最后登錄: 2023-04-04
查看wjm0426的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-05-07 11:41
45KW,額定電流大約90A,這么遠的距離不應該是直接啟動,直接啟動的電流能達到600A左右,應該是軟啟動,正常情況下35的就夠,考慮線路壓降,可以適當加大規格