hawson
QQ:1056748134
級別: 論壇先鋒
|
最近看到一個控制電路急停按鈕用常開點接PLC輸入點,限位開關也用常開點接PLC輸入點。這個控制電路工作多年了,很正常,可總是覺得怪怪的,但說不出錯在哪里。大家議議。 |
|
---|---|---|
|
longkeming
現場設備改造,非標設備設計制造 ,機械手,運動控制,省人力方
級別: 略有小成
|
現在的接法是,急停用2個點,一個外部一個內部,外部一定要用常閉,到PLC的可以任意但也最好常閉點,進PLC 急停點--用全部禁止輸出指令,在調試比較復雜的設備很有用 |
|
---|---|---|
|