樓主  發表于: 2011-05-05 14:48
最近看到一個控制電路急停按鈕用常開點接PLC輸入點,限位開關也用常開點接PLC輸入點。這個控制電路工作多年了,很正常,可總是覺得怪怪的,但說不出錯在哪里。大家議議。
昆侖通態解密,Q系列運動模塊,Q系PLC解密,S7-200 SMART解密,海泰克PWS-6XXX系列解密, MT6103ip/8070iE系列解密 FPXH GOT1000、GT11、GT12、GT32,臺達DOP-A57、DOP-B10屏,ES2,匯川HU1,HU2解密 QQ微信:1056748134 ,手機13959970662 ,www.qzlygk.com
xtgm123
做個工控人,不停學習,不忘交流,不斷分享
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 426 個
工控威望: 2536 點
下載積分: 7641 分
在線時間: 136(小時)
注冊時間: 2011-05-28
最后登錄: 2017-02-24
查看xtgm123的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-12-22 18:50
為了安全,我們都是同行,大家以后一定要記住一點,如果是用在急停的情況下,急停按鈕就必須接常閉,我曾經看到過把PLC輸入的的緊急停止信息編程時用常開,結果在一次斷線后,一操作工活生生的一只手臂壓碎~~~~~~~~~血的教訓啊!!