最近看到一個控制電路急停按鈕用常開點接PLC輸入點,限位開關也用常開點接PLC輸入點。這個控制電路工作多年了,很正常,可總是覺得怪怪的,但說不出錯在哪里。大家議議。
昆侖通態解密,Q系列運動模塊,Q系PLC解密,S7-200 SMART解密,海泰克PWS-6XXX系列解密, MT6103ip/8070iE系列解密 FPXH GOT1000、GT11、GT12、GT32,臺達DOP-A57、DOP-B10屏,ES2,匯川HU1,HU2解密 QQ微信:1056748134 ,手機13959970662 ,www.qzlygk.com
xtiqv
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看xtiqv的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-08-03 15:13
這個接法只是個人的習慣,常開、常閉都可以,但是你要清楚它的工作方法是不一樣的,常開是一個控制回路,常閉是一個導通電路,常閉它是斷開電路,使電路中失電不能工作,常開是一個起動程序,起動這個程序,讓另外一個程序停止工作。